Показать сообщение отдельно
Старый 11.05.2021, 17:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод переменной по событию

Цитата:
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Я просто не совсем понял, вот есть сейчас в переменной значение с датчика, допустим 300, а потом датчик оборвался и стало 0, как мне записать последние значение, его как то запомнить надо.
Думаю, ваше непонимание кроется в том, что вы неправильно используете слова в своей речи.

В вашем случае с 300 и нулём - именно ноль является последним значением. Его вам наоборот, НЕ НАДО записывать и всё встанет на свои места.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.