Цитата:
Сообщение от Arsie
Всё то, что мы неоднократно писали, вы уже проверили и неоднократно данные советы вы все выполнили?
|
В основном все советы сводилось к замене питания на 24VDC. В моем случае это только ухудшило ситуацию.
Добавлено через 42 минуты
Если я правильно понял инструкцию и все советы, то в трим должен заходить один заземленный провод. Для стекания по нему заряда, скапливающегося на экране. Заземленный экран кабеля RS485 выполняет эту функцию или обязательно нужна третья жила питающего кабеля?
Добавлено через 43 минуты
И еще одно. Здание старое и что с заземлением неизвестно. Если оно плохое, что в таком случае делать?
Добавлено через 49 минут
И еще личный вопрос. Арсений, почему Вы так агрессивно относитесь к пользователям вашей продукции. Работаем с вашей продукцией с 2007 года. И практически всегда все проблемы, за редким исключением приходилось решать самим. Если задается вопрос на форуме, значит для этого есть основания. Но вместо реального ответа, Вы, как тот одессит, практически всегда отвечаете вопросом на вопрос. Нет желания отвечать, лучше просто промолчать, по моему скромному разумению. Извините.