По умолчанию Ответ: Ошибки в Slave(Link) при нормальном обмене по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы пробовали прочитать этот датчик чем-нибудь другим? Например, лектусом?
Modbus Poll видит все регистры этого датчика, адрес и скорость я им менял.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну по логу только датчик с адресом 3 и отвечает
Код:
00:00:05.999 - Request: 03 03 00 0b 00 01 f4 2a
00:00:05.999 - ID: 3, Fn: 3 (Read HR), addr: 11, count: 1, CRC: 0x2af4
00:00:06.026 - Response: 03 03 02 00 f1 00 00
Это температура 24,1

Код:
00:00:06.059 - Request: 03 03 00 0c 00 01 45 eb
00:00:06.059 - ID: 3, Fn: 3 (Read HR), addr: 12, count: 1, CRC: 0xeb45
00:00:06.077 - Response: 03 03 02 01 8e 40 70
Это влажность 39,8

Вроде так
Все показания этого датчика были проверены Modbus Poll-м и все они достоверны.
RED вне форума   Ответить с цитированием