Показать сообщение отдельно
Старый 20.06.2011, 11:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа м MR-ами в Смлоджикс

Цитата:
Сообщение от Max2114
Думаю что все уже давно знают, что дискретные входы в СМлоджиксе у МР-ов и у контроллера работают по разному. В контроллере Замкнуто- "ноль", разомкнуто "еденица". А в МР-ах наоборот. Так вот постоянно заморачивась с этим и трачу время на ненужную логику.... Так вот почему бы не поправить эту недоработку (пускай даже программно - встроить инверсию в дискртный входы в смлоджиксе автоматически)?
Когда это было обнаружено (давно ещё), решено было оставить ситуацию без изменений. Типа, чтобы не порушить существующие клиентские проекты.

Что касается изменения сейчас, то это дейтвительно стало нереальным, т.к. МР-ы уже стали сильно распространены.

Конструктор автоматически учитывает эту особенность Модулей Расширения и настраивает программы соответствующим образом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием