Цитата:
Сообщение от vorukh9797
Вы можете подсказать где я допустил ошибку ?Ваш вариант тоже не плохой
но я уже по другом пути поэтому ,я попросил вас о помощи?
|
Для того, чтобы понять вашу ошибку, нужно знать, что и как вы хотели сделать. Сейчас вы просто кинули нам кусок кода, типа "сами разбирайтесь, что я там наворотил" и просите помощь. Например, у вашего макроса нет входа для кнопки СТОП, о которой вы говорите. Как мне нажать кнопку СТОП и понять, что у вас неправильно работает?
Да и как должно работать правильно? Я, например, абсолютно не понимаю, зачем вы всё выстроили так, как у вас сделано. Допвытяжка на отдельный сигнал запуска делается обычно так, как на картинке.
Пример того, как надо делать, уже 13 лет лежит вот тут:
https://forum.segnetics.com/showpost...15&postcount=3