Цитата:
Сообщение от petrov.dv
Подскажите пожалуйста, как на Trim5 запустить
стандартную программу приточной установки с водяным калорифером?
У меня конструктор версии SMConstructor(HVAC)_v1-31s4_setup
в нём нет Trim5. Пробовал собрать под 2gi, потом поменять тип
контроллера. Но при компиляции выдаёт ошибку о несоответствии
команд вывода на экран SCREEN 2G (str), в некоторых макросах,
которые не открываются.
|
Интерфейс с пользователем в программах Конструктора вообще несовместим с Trim5. Кроме указанных вами блоков там ещё куча подводных камней, например, из-за отсутствующих стрелок курсора и подобных.
Вам нужно "с нуля" собирать в СМАрт меню и вывод на экран. Остальное всё, включая алгоритмы, будет работать корректно.