Лично я всегда отключаю автоматическое переключение "зима-лето", т.к. зимний режим обычно включают при подаче теплоносителя, что подразумевает ряд мероприятий, в ходе которых нет большой проблемы и на контроллере вентиляции ткнуть три-четыре кнопки.
Однако, ситуации бывают разные.
Я бы рекомендовал вам установить датчик Т воды на подаче теплоносителя и по нему переключать "зима-лето".
Таким образом,
- при отсутствии теплоносителя (низкой температуре теплоносителя) работает режим "лето", в котором водяной калорифер отключен, в регулировании не участвует, а нагрев осуществляется только электрокалорифером;
- при наличии теплоносителя работает режим "зима", в котором нагрев сначала осуществляется водяным калорифером, потом - электро.
Цитата:
2. Не было длительной подачи холодного воздуха в помещение из-за ожидания пока водяной калорифер выйдет на 100%, а уж затем запустися ТЭН.
|
Обычно после прогрева водяного калорифера и запуска наоборот идет некоторый перегрев воздуха.
Тут стоит добавить, что из-за экономии датчик Т наркжного воздуха часто ставят неправильно. В результате, могут происходить неожиданные переключения с зимы на лето.