Цитата:
Сообщение от monstr696
Периодически (1 раз в 1 мин., может в 5, 10, может раза в два в сутки), пропадает связь с одним контроллером (2512), но не всех переменных а только ее часть (то есть в одной из четырех группе как правило в 3-й, но не всегда). Данный контроллер не последний в сети (то есть контроллеры расположенные после него работают без сбоев) (адрес в сеть 1).
К примеру в группе 62 переменные 10 с признаком "хорошо", остальные с признаком "не определено", примерно сек через 5, все восстанавливается,
|
Выпадение одного из средних контроллеров явно говорит о наличии в сети стоячих или отражённых волн.
Посмотрите, что вы сделали не так, как это описано в статье:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329