Непонятно какая логика работы насоса калорифера?
Вы при создании проекта выбрали работу водяного калорифера "Всегда". Вот он и не выключается. Нужно было выбирать "Зимой". Блок "AND" в данном случае не поможет, нужно создавать проект заново.
Либо вот: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1516
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.