Ответ: FMR - Разрядность АЦП
Разобрались, что к чему.
Позавчера обновили прошивку, посмотрели как работает фильтр.
Судя по всему, фильтр включился, хоть и работает не совсем так, как ожидалось. "Двухпозиционный" шум хорошо отсекается, но сами ступеньки остались вполне выраженными (рис. 1). Ну да ладно, работает же.
Сегодня очередной тест - и видим странное. Фильтр явно выключился (рис. 2). Модуль расширения никто не трогал, питание за истекшее время не прерывалось (это по показаниям статистики самого контроллера, который в том же шкафу). Даже если б прерывалось, то какая разница, всё равно настройка FMR не должна была слететь.
Вот дела... Опять загадки!
Приходится полагаться на собственные программные фильтры.
|