Ответ: Алгоритм управления ступенями электрокалорифера после срабатывания термостата.
Цитата:
Сообщение от Prevan
Только сразу возникает два вопроса:
1. При первом запуске системы если на улицы -30 и система только начинает наращивать мощность электрокалорифера, не будет ли возникать авария по заморозке канала.
Получается, тогда не будет продувки для восстановления термостата?
|
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
Цитата:
Сообщение от Prevan
2. Во время продувки электрокалорифера при срабатывании термостата, если возникнет авария по заморозке канала, не отключится ли вентилятор не остудив электрокалорифер до восстановления термостата в нормальное состояние.
|
Если воздух с 70-90 упал до 12 (или что там у вас), то вполне можно сказать, что калорифер остыл.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|