Цитата:
Сообщение от Komonec
Так, вроде заработало, понял, что не так было. Чуть позже напишу.
|
Нет, не работает.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Ваш прошлый ник на нашем форуме, случайно, не damp?
|
Нет, я только на прошлой неделе начал изучать контроллеры Segnetics.
По инструкциям все понятно, у меня именно так и настроено и подключено.
Как я выше написал, мне нужно регулировать обороты в зависимости от температуры в помещении (держать 25гр). И, как написано в инструкции это можно сделать, нужно включить компенсацию. Она включена у меня на авто, но регулирования оборотов не происходит.
Пробовал разные значения, итог один - обороты с номинала уходят на минимальные.
Arsie что сделать, чтобы температура поддерживалась не по датчику температуры в канале, а по датчику в помещении?