Цитата:
Сообщение от Dmitry_S
Добрый день!
С огорчением обнаружил, что нет мнемосхем для стандартного конструкторского варианта с четырьмя вытяжками. Планируете исправить в следующем релизе?
И ещё существенный недостаток - показан только основной вентилятор и при его аварии никакой информации в СКАДА, что основной гикнулся и осуществлён переход на резерв - ни аварий, ни информационных сообщений. Только статус системы меняется - работа=>останов=>работа, но его и проморгать недолго.
|
Авария заносится в журнал и маячит перед носом окошком сообщения.
Графически дорабатываться под 4 вентилятора и резервирование Автоскада не будет в среднесрочной перспективе.