Ответ: Связь ПЛК - панель - компьютер
Уважаемый Аrsie, я же в первом предложении темы сказал, что связь 3 Пиксела - Трим работает:
"Панель Trim5 (мастер) связана (Modbus-RTU) с 3 контроллерами Pixel25."
Я всё сделал по справке, всё получилось, всё работает, панель отображает состояния, посылает команды Пуск-Стоп.
Переходим ко второму этапу. Трим (слейв) будет связан с компьютером (Скада, мастер) через Modbus-TCP. Вопрос темы - как сформировать для этого карту памяти Трима. Допустим, я читаю "зима-лето" с двух Пикселей. Как эти переменные засунуть в карту памяти? Воспользоваться файлами? Что-то порисовать? Организовать новые переменные для верхнего уровня?
|