Ответ: Состояние дискретных входов при запуске
Добрался до компьютера, одно изменение вносил в ту программу, которая сбоила. По ссылке выход кнопки стоп подключен на сброс триггера, а вчера этот выход был на блок И.
Восстановил как было, прошил и никаких ложных сработок нет. Что это было? Контроллер пролежал без питания ночь и всё прошло? Перезагрузки по питанию вчера делал несколько раз. Заливка такой же логики к повторению не приводит.
Что самое интересное, сбойная версия была в контроллере. Сегодня, спустя почти сутки, подал питание и сбоев не было.
Последний раз редактировалось voltel, 25.01.2021 в 21:26
|