Показать сообщение отдельно
Старый 11.02.2020, 14:50   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неофициальная тема продолжение бета-тест Smlogix 3.32 и Matrix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я не могу отказаться от смс с нулевым состоянием,
поскольку мне нужно знать, что конкретный вход не только включился, но и выключился.
По описанию я вижу, что вам нужно обработать событие (включился/отключился). Но вы сделали обработку состояния (включен/отключен). Ясен красен, что вам не нравится результат.

Блок Fronts к дискретному входу даст как импульс на включение (переход от 0 в 1), так и импульс на отключение (переход от 1 в 0). Если модем не будет успевать отрабатывать импульсы, растяните их задержками отключения из библиотеки.

Верхняя схема обрабатывает СОБЫТИЯ.

Нижняя схема обрабатывает СОБЫТИЯ, но имеет цепь пропуска событий первые секунды после включения питания.






Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
прошу не предлагать обеспечить бесперебойное питание, поскольку я задаю вопрос в общем
Не надоело?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:02