Цитата:
Сообщение от Bayk
я не могу отказаться от смс с нулевым состоянием,
поскольку мне нужно знать, что конкретный вход не только включился, но и выключился.
|
По описанию я вижу, что вам нужно обработать
событие (включился/отключился). Но вы сделали обработку
состояния (включен/отключен). Ясен красен, что вам не нравится результат.
Блок Fronts к дискретному входу даст как импульс на включение (переход от 0 в 1), так и импульс на отключение (переход от 1 в 0). Если модем не будет успевать отрабатывать импульсы, растяните их задержками отключения из библиотеки.
Верхняя схема обрабатывает
СОБЫТИЯ.
Нижняя схема обрабатывает
СОБЫТИЯ, но имеет цепь пропуска событий первые секунды после включения питания.
Цитата:
Сообщение от Bayk
прошу не предлагать обеспечить бесперебойное питание, поскольку я задаю вопрос в общем
|
Не надоело?