Цитата:
Сообщение от Glumli
...
Проверяли провода и такую же схему подключения на SMH 2G все работает и соединяется без малейших проблем.
|
Сказки. По Вашей схеме на RS485 DATA+ и DATA- перекрещиваются - это никогда работать не будет (только DATA+ на DATA+ и DATA- на DATA-)
Цитата:
Сообщение от Glumli
...На прямую теми же проводами на комп коннектится тоже без проблем. Меняли преобразователи, питания 24 от RPS и блока питания все без толку...
|
А смысл в схеме? Комп далеко стоит?