версии 3.26
Хочу поделиться глюком.
Может это мой комп виноват, но он повторялся на нескольких ноутах.
У меня как правило несколько контроллеров на объекте. При нахождении ошибки в алгоритме, необходимо исправить ее в нескольких контроллерах.
Открываю программу, открываю алгоритм, исправляю, заливаю - проблем нет.
Закрываю алгоритм, открываю следующий, исправляю, пытаюсь залить и "Контролер не найден". Было еще "Сервер там какой то не найден" - сейчас с новыми версиями вроде бы пропало.
Так вот лечится закрытием Лоджика, отключением Москы 1150, открытием Лоджика, подключением Моксы, открытие алгоритма и теперь беспроблемной загрузки.
Объект 24 щита - такое иногда бесит.
Был случай когда в сети ModBus Было 3 контроллера с одинаковым алгоритмом и естественно с разными адресами.
Было то же самое. Как только меняешь в Лоджике адрес контроллера "устройство не найдено". Перезапускаешь Лоджик все работает. Хотя в поиске устройств все 3 видны и заходит в свойства и чего то там видит.
Это может и Ноут Win 8.1 i5. Я незняю. Но за 3 года сменил 3 ноута и это повторяется постоянно. Правдо в последних версиях Потеря сервера стала появляться намного реже.
|