Цитата:
Сообщение от AlekSir
Первоначальная схема во вложении.
|
Единственная настройка, которую вам нужно сделать - это поменять формат кадра на COM2 у "SMH-2Gi (master)".
Настройки любых устройств, подключенных к СОМ1 контроллера "SMH-2Gi (master)"
абсолютно никак не влияют на связь с панелью. Возвращайте настройки обратно.
Теперь собственно о панели и SMH-2Gi: к сожалению, в настоящий момент изменить формат кадра порта-"слейва" невозможно.
Пути решения:
1) Сменить контроллер SMH-2Gi на SMH-2G. SMH-2G может управлять настройками портов до мелочей
2) Сменить панель на ту, которая поддерживает формат кадра 8N2