Показать сообщение отдельно
Старый 12.11.2021, 06:34   #7
reny8
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: При включении пишет останов насоса

добрый день , прочитал установил , еще раз посмотрел, наконец то в россии научились понятные инструкции писать ( научил бы кто нибудь их читать еще)
у нас стоит pixel 1211-02-0 Предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером, сетевого модуля нет , модуля памяти нет, батареи тоже нет, к нему подключены жалюзи на входе канала вентиляции там же стоит прибор до фильтра воздушного 1 трубочка и после фильтра 2 трубочка влажность определяет,потом водяной калорифер, после еще какой то датчик с трубочкой из меди в канал заведен , далеее вентилятор после него термопара ( показывает тем-ру в канале 35 С ) на калорифере по обратном трубопроводе стоит термопара показывает тем-ру 52 С далее какой то датчик давления и следом насос и труба в тепловой узел в обратку.
при включении контролер пишет тем-ру канала 35 , тем-ру обратки 52 , тем воздуха -60 , включает насос на церкуляцию и на контролере надпись останов насоса при этом насос циркуляции включен .
вентелятор не включается , для такой сборки есть инструкция ?


Добавлено через 3 минуты


подрядчики сделали включили она работала не кто не чего не трогал, единственное включается только когда тем-ра обратки до 50 градусов нагреется.
в этом году один раз включилась и пишет останов насоса не зеленый не красный индикаторы не горят
reny8 вне форума   Ответить с цитированием