Показать сообщение отдельно
Старый 16.04.2020, 12:46   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Выше же описал - "Контроллер MATRIX-1020-90-0 №608142. SMLogix v3.32.0031." Если это было в старых ядрах, значит "переползло" в новые...
Нажмите Ctrl+D в лоджике, "обновить ядро", "форматировать". Новое ядро переползёт в в ваш контроллер.


Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Версия ядра 191126. Если это поможет.
У вас прошлогодняя бета-версия от 26 ноября 2019 года. Не вижу ничего странного, что у вас какие-то аномалии в работе контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием