Цитата:
Сообщение от HWAK
Max2114: "Взорвется?"
Arsie: "Вроде не должно."
Для подобных резервуаров обязательно применение "особовзывозащищенных" барьеров искрозащиты (Exia IIС).
В таких ситуациях не надейтесь на "авось", а применяйте регламентированные стандартами средства.
|
Вы лишь подтвердили мои слова))
А сказал я, чтобы понятнее вам было:
0) Нужны сертифицированные приборы
1) Токи и напряжения входов у MR120 сами по себе практически исключают искрение
2) Даже если искрение и есть, то оно безопасно для герметичных сосудов с
контролируемой вентиляцией
Известно ли вам, как инженеру, что в указателях уровня горючего в баках авто искрение на чувствительном элементе является нормой? И что насос там коллекторный, у которого искрение - вообще часть рабочего процесса?