Показать сообщение отдельно
Старый 08.10.2015, 09:25   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и tg-k300

Цитата:
Сообщение от Prosto Ivan Посмотреть сообщение
Дак я с этого и начал.

Tg-k300 - не нашел, зато наткнулся на тему, на которую ссылается Arsie(Спасибо за ссылку!), но там tg-k330 (правда,тип датчика с диапазоном -30...30, как-бы намекал на то, что речь идет о k300 ), потому и решил уточнить.
Буква "k" в названии датчика - это всего лишь исполнение корпуса.

Вторая цифра - температурный диапазон, на который рассчитан датчик. TG-K300 на -30С показывает ровно столько же, сколько показывает TG-K330 на нуле.

Эти датчики Реджин выпускает под свои контроллеры и они специально "заточены" под их схемотехнику и способ задания уставки. Судя по всему, когда-то это всё было рассчитано на аналоговые регуляторы, теперь тянут за собой совместимость в виде кучи одинаковых, но несовместимых между собой датчиков.

Ваша цифра типа датчика 01.
Изображения
Тип файла: jpg TG-K.JPG (243.6 Кбайт, 95 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.10.2015 в 09:36
Arsie вне форума   Ответить с цитированием