По умолчанию Ответ: прецизионное управление состоянием на прямотоке

ну да, вторая система проще, согласен. и для её работы впринципе достаточно информации от канальных датчиков температуры и влажности.
а для первой вроде уже требуется инфа от датчиков на улице, и темп. и влажность. или я не прав?

и проблема не в том, чтоб сделать регулятор, а как выбрать режим.
если взять окружность в окрестности вокруг рабочей зоны, то получается следущая картина:
в направлении 6-9часов от левого нижнего угла раб.зоны нужен режим нагрев1+адиабата+нагрев2
прямо под рабочей зоной, направление 6 часов - нагрев, первый или второй - безразницы
правый сектор 6-12 часов - режим холод+нагрев2
сектор над раб.зоной, на 12 часов - холод
сектор 12-9 часов - холод+адиабата+нагрев2

можно ли выполнить селекцию режимов имея датчики только на выходе из установки? и как проводить достаточно плавный переход меж режимами во время работы чтоб переходные процессы занимали как можно меньше времени и имели минимальную амплитуду?