Цитата:
Сообщение от damp
несите уж свой крест до конца.
Воспользуюсь вашим методом ведения диалога:
|
Мой метод ведения диалога построен на внимательном изучении материалов. У вас не получилось меня скопировать.
Отскриншотенное вами относится к двум разным ситуациям.
1) Когда отказал основной датчик, по которому ведётся регулирование. Регулирование становится невозможно, поэтому контроллер даёт сигнал аварии, 180 минут не трогает регулирующий клапан и далее останавливает насосы, чтобы ничего не поломать. У вас есть три часа, чтобы отреагировать на сигнал аварии.
2) Когда график рассчитать невозможно или по какой-либо причине расчётная температура уставки оказывается очень низкой, поэтому регулятор начинает поддерживать аварийную уставку, которая призвана ничего не перегреть и ничего не поморозить.