Экономное построение программы
Здравствуйте уважаемая публика и уважаемые форумчане.
У меня вопрос следующего толка, прошу прощения возможно я не внимателен или что-то пропустил.
Могу ли я скажем одним этим "одним макросом на поляне проекта" опрашивать 2 и более устройств(частотников), дабы не плодить и сэкономить "вес" программы. Ну я не знаю как проще объяснить еще.
п.с. допустим у меня pixel 25xx и есть 3 частотника данфос + планирую панель типа z033 или П-2у. и дабы уместить программу из 3000 блоков и хотелось бы за счет одного макроса управлять 2,3 вентеляторами. Мне просто нужны эти 2 aout например для водяного нагревателя и охладителя, возможно для шим тэна....
п.с.2 нет это только мои мысли я готовлюсь приступить к проекту просто, мне потребуется больше времени для практической реализации... СПС не ругайте сильно, если я не смог правильно изложить свои идеи.
|