Цитата:
Сообщение от ATS
На своей картинке вторую строчку снизу прочитайте внимательно.
|
Прочитать то я прочитал, и даже загрузил в контроллер и посмотрел как работает. Есть у вас возможность загрузить и проверить?. Я могу ошибаться, но скорее всего это всетаки в сек. потому как блок таймер сам доснажает это значение на 100.
Цитата:
Сообщение от ATS
И кто казал что нужна полная точность позиционирования.
|
Тут дело не в точности, просто через время сигнал на управление будет 40%, а заслонка на на самом деле будет 80% открыта... Если не будет выполняться инициализация все время.