Тема
:
датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
Показать сообщение отдельно
02.06.2020, 12:19
#
3
LordN
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Посмотрите в РЭ на датчик, какое максимальное сопротивление нагрузки он позволяет раскачать. Сравните число с сопротивлением из РЭ на модуль МС
это же токовый выход, ему какая разница какое в нагрузке сопротивление? да хоть кз..
вот единственное место где упомянута нагрузка
написано - 100Вт. чтобы это значило? м.б. имеется ввиду 100 Ом?
а у МС модуля оно 200 Ом. похоже в этом причина?
Миниатюры
__________________
C уважением,
LordN
Последний раз редактировалось LordN, 02.06.2020 в
12:36
LordN
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от LordN