Цитата:
Сообщение от nick86
Я не стал подключать по каскадной схеме, так как если честно, не разобрался как делать карту под модбас
|
У вас проблема, аналогичная проблеме создания слейва. Т.е. по факту ничего делать не нужно, это у вас и вызывает ступор. Нужен лишь SMH4 с поддержкой системной шины, остальное получится практически "само".
Цитата:
Сообщение от nick86
Суть в том, что когда я тестировал два модуля, срабатывало все довольно быстро, почти без задержек. Тестировал просто, написал простой скетч, что бы при срабатывании на 2222 din входа, замыкалось реле на 3030.
Но когда сейчас собран шкаф и стоит, даже не 9 модулей, а подключено 5, то уже задержка значительна, 2-3 секунды.
|
Времянки. Может быть и качество связи "на месте".
Цитата:
Сообщение от nick86
И поможет ли переключение по каскадной схеме? И кто то может подскажет, как сделать карту для модулей в каскаде.
|
Похоже у вас SMH4 не той модели, поэтому можно остальные 4 модуля подключить в каскад к первому. Делается это в конфигураторе и конфигурация загружается только в этот самый первый модуль. Подробности в РЭ на модули - там картинки есть, что как и куда.
Каскадное включение избавит вас от времянок и иголок, но если проблема в кабеле, то лучше не станет.