Ответ: поделитесь маросом ротации 2х насосов (решено)
Цитата:
Сообщение от Fater
Делал нечто подобное для управления 2-мя чиллерами.
|
У вас при останове ротация переходит на первый чиллер. Т.е. второй может быть хронически "недоротирован", если пуск/стоп делать слишком часто.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|