Цитата:
Сообщение от mirror_n_s
Суть ротации для чиллеров и насосов на гликоле, - смена ведущего, потому как возможна совместная работа на пиках.
|
Если вопрос поставлен перед вами именно таким, совсем не инженерным образом, то я вам не завидую.
Цитата:
Сообщение от mirror_n_s
как Вы считаете?
|
Я считаю такую постановку ТЗ неграмотной. Глубоко неграмотной. А желание видеть час смены в скаде, простите, детским. Если, конечно, у вас насосы не
мегаваттного класса.
Реализовать всё озвученное вами можно. Подробности на прилагаемой картинке. Писать такой алгоритм нужно самостоятельно, никаких решений под ваши
нестандартные требования у нас нет.
Цитата:
Сообщение от mirror_n_s
И еще вопросик. Как в рамках этого макроса принудительно запустить второй насос?
|
Несколькими сообщениями выше:
Цитата:
Сообщение от Arsie
Никаких тонкостей, кроме одной - макрос обеспечивает управление группой 1+1, а не гибридную 1+1->2+0, как вам нужно