Цитата:
Сообщение от Arsie
Похоже у вас использована топология "звезда" - это само по себе проблема и без помех.
Нужно поставить повторитель на одну из линий, это даст правильную топологию и сильно улучшит устойчивость сети.
|
Использована топология "Кошмар инженера".
Я говорю про шкафы 4-5-6, а там ещё есть кроме этого.
В диспетчерской стоит 4 портовый NPort, так что с этим более менее нормально. Единственное, убрать отдельную линию от 5 шкафа и подключить его к 6-му, чтобы совсем не было звёзд...
Да, естественно кабели 485 экранированы и экраны заземлены на NPort и шину заземления в диспетчерской.