Цитата:
Сообщение от Arsie
Значит вы неправильно подключили перепад. Не на своё место. Подключите их физически, проводами, последовательно и подключите ко входу протока. Чтобы размыкание любого из них показывало, что проток прекратился.
Вход перепада ТС настройте так, чтобы не срабатывал. У вас нет этого датчика.
|
С чистого листа.
Запускаю Конструктор.
Снимок1.PNG
странно, но выбор любого датчика температуры в ТС дает значок давления Р на мнемосхеме.
Снимок2.PNG
перепад давления ТС вообще выбрасываем, так как его у меня нет.
пока на датчик протока К1 вешаем DI3 (перепад давления на насосах)
остальное так же как и было.
все.
Сгенерированный проект заработает на моей аппаратной части?