Ответ: Поболтаем?
Теперь более понятно. Я бы ставил контроллер не пиксель, а 2Gi. К нему модуль МС можно поставить, так будет больше аналоговых входов, а тут они нужны. Ещё нужны преобразователи частоты для двигателей. Для управления частотниками - лучше использовать дискретные и аналоговый выходы контроллера (пуск/стоп, скорость и т.д.). Частотники и по 485 интерфейсу работают, но с этим больше сложностей.
Само собой, нужны датчики. Желательно - килоомные (Pt1000).
Что будет перекачиваться насосом по трубе - не понятно, видимо, теплоноситель. Так вот, для него нужны: дискретный датчик(реле давления) перед насосом (защита сухого хода) и, очень желательно, датчик давления с токовым выходом, который будет показывать давление теплоносителя.
Использование 2Gi не только избавит от лишних проблем с аналоговыми входами (при использовании мс), но ещё и позволит без лишнего труда получить эту систему по удалённому доступу. Ну и экран у него больше.
__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
|