Показать сообщение отдельно
Старый 06.07.2021, 13:19   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Зависание" VectorPID

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну т.е. при использовании этого регулятора для управления клапаном отопления можно (и нужно) задавать I=0 (при этом время хода, естественно, будет не нулевое)? Или нет?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием