Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
внесу свои 2 копейки.
Модуль FMR - 1020-10-0
в режиме отладки сбрасывает аналоговый выход до безопасного состояния.
пример: ставлю безопасное состояние 2 вольта, в режиме отладки выставляю на нем выход 6 вольт.
на выходе - 2 вольта. меняю безопасное состояние на 1 вольт - в течении 2 секунд ( время до переключения в безопасное состояние - 2000 мс) на выходе 6 вольт, потом падает до 1 вольта.
в общем, как то смысла в отладке не наблюдается.

модуль форматировал из конфигуратора, скаченного пару дней назад.
Две причины: отладка получится не честной и конфигуратор не задумывался для роли управляющей программы для модулей.

Это всё же отладка и называется она отладкой. В норме у вас должен быть мастер сети, который опрашивает ваш модуль. А отладчик должен показать, насколько хорошо этот опрос у мастера получается. Или насколько плохо.