Цитата:
Сообщение от DeDyLLlka
Месяц есть.SMLogik знаю не плохо, а вот практики с Мастер Скадой не было.
|
Тогда, боюсь, это практически невозможно.
При наличии достаточных знаний на одну дополнительную вентустановку уйдёт день.
Но попутно всплывает проблема перегрузки канала связи. Как я уже много раз писал, Автоскада рассчитана на работу с 10 вентустановками. По многочисленным просьбам предел был расширен до 15 вентустановок, но эти 15 вентустановок будут работать только на очень хорошем канале с минимальным количеством помех.
Соответственно вам придётся решать задачу оптимизации потоков данных и возможно переделывать проекты отдельных вентустановок под изменившиеся возможности канала: полосу пропускания и время отклика в пересчёте на одну вентустановку.
Так вот. Если добавление установки я ещё как-то мог бы рассказать человеку,
владеющему Мастерскадой. То методы оптимизации и их реализация впихивается в головы студентов на протяжении почти 5 лет
Именно поэтому у нас нет описаний внутренней структуры Автоскады и "солюшенов" по её доработкам. Как показало время, знающему человеку они и не нужны особо, а не знающему они и не помогут.