Ответ: Переменные Modbus
Цитата
Сообщение от
starmos
- не могу найти переменную для задания частоты вращения вентилятора, аналог настройки "Номинал притока, %"; в прошитом проекте видимо регулирование частотой не заложено и частота вращения меняется через указанную настройку;
Её нет.
Цитата
Сообщение от
starmos
- аварии частотника и фильтра можно считать через переменную SCo_Код (Аварии)?
Можно.
Цитата
Сообщение от
starmos
- надо ли при управлении через Modbus обязательно выбрать в параметрах дистанционное управление (уставка Т меняется и при местном)?
Для управления - надо. Для изменения параметров - не влияет.