Цитата:
Сообщение от Arsie
Самое правильное - завести в вентустановку сигнал пожара с пожарной автоматики. Соответственно, при срабатывании клопов ВУ остановится, а при включении питания активный сигнал не даст ей запуститься.
Или там клопы руками взводятся? Тогда вешать концевики на них последовательно с флажком "Пуск/Стоп".
Либо уходить от флажка на кнопку "F2", там такая опция есть. Есть и минутная пауза перед перезапуском при включении питания.
Либо программировать блокировку в программе. Перехватывайте сигнал "Пуск/Стоп" и держите его в единице, пока нельзя запускаться. Но я уверен, что ваш заказчик взвоет от такой функции - на каждый бросок напряжения ВУ будет вставать...
.
|
Я с вами согласен, и уверен, что он пожалеет о свои требованиях, но это необходимо сделать. Можете ли вы поподробней описать, как все таки это сделать, если от флажка отказаться невозможно?