По умолчанию Ответ: Статусы устройств (HVAC) - переменные

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
ПЧ- это преобразователь частоты, от которого контроллер берет статус работы вентилятора. Тип сигнала "сухой контакт".
В терминах Конструктора, что именно приходит от ПЧ?

Старайтесь избегать смешивания терминов. Статус - это определённый тип переменных в карте Конструктора. Называть сухой контакт Статусом - это сознательно или бессознательно вводить собеседника в заблуждение. Тем более, что ПЧ не знает, что происходит с вентилятором и говорить "ПЧ выдаёт статус вентилятора" некорректно в том числе и с инженерной точки зрения. ПЧ только о себе сообщить может, что именно с ним, с ПЧ, происходит.