Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией. Нужно сделать диспетчеризацию для контролеров запрограммированных через конструктор. При подключении к контроллеру МодБас сканером получается такая картина.
Система приточно вытяжная с гликолевым рекуператором.
При появлении на панели Pixel команды "жалюзи" по модбас приходит статус жалюзи притока "открыто" через A079 (бит0). Как это и указано в "modbus_list" в папке "шаблоны и инструкции".
Затем система запускает приточный и вытяжной вентиляторы. При этом статусы с ПЧ еще не пришли, а согласно данным по модбас вентиляторы уже работают.
При этом статус жалюзи вытяжки вообще ни когда не приходит. (все время 0).
Также, SCo_Код (Состояние) принимает значения не описанные в modbus mode. Например 16 и 32.
Другими словами, по протоколу идет не корректная информация о текущем состоянии системы, или я не что-то не правильно понял.