Цитата:
Сообщение от istina777
Добрый день.Спасибо за ответ .Отключить все .кроме питания пока нельзя.Установка в эксплуатации.Больница все таки...ИБП питает только операционные столы.Кабель питания для вентустановки и кабель от ибп проходят рядом в одном отверстии стены.И еще хочу послать фото.
|
ИБП на операционные должны быть типа Line-Interactive, т.е. двойного преобразования. Эти ИБП вообще мало очень фонят в сеть.
Возможно, когда ИБП определяет, что его АКБ не в норме, он переключается на байпас каким-нибудь пускателем, возможно через провал напряжения или у него неисправна (отсутствует) схема синхронизации синусоиды входа и выхода и поэтому в сеть идёт хороший такой выброс энергии.
Ну либо там смухлевали по бумагам и поставили ИБП типа On-Line, они те ещё помехогенераторы в дешёвых сериях. Особенно когда включают/отключают собственную генерацию.
Если там у вас первый вариант, то нужно понимать, что ИБП типа "Line-Interactive" полностью нефункционален с неисправной АКБ, т.е. мероприятия по замене АКБ прямо остро-остро-остро стоят. Возможно, сейчас величина этой проблемы недооценена, но как кто-то погибнет на столе из-за скачка напряжения в сети, батарею резво купят новую. Заменят АКБ, уйдёт и ваша проблема.