Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Здесь вам должно помочь форматирование контроллера из 3.33.212, но я проверю ваш проект.
|
Не помогло. Итого этого шестое форматирование и обновление ПО контроллера с утра.
https://i.imgur.com/drB6bH7.png
Еще заметили, может поможет. На некоторых блоках при изменении значений во время отладки они загораются красным. Я конечно пошел читать инструкцию, но что это значит?) Скрин ниже
https://i.imgur.com/DVLaTOu.png
Добавлено через 15 минут
Выход с мультиплексора не тот.
https://i.imgur.com/AQGeGba.png
Ну это в отладчике показывает. А по факту вроде ок. Ну то есть до HMI уже нормальное значение приходит. Плевать бы на отладчик если бы все на объекте работало)). Но вот из первого поста - задвижка не едет, а в чем проблема непонятно и разобраться не представляет возможным, потому что не понятно в каком месте отладчику верить, а в каком нет) А то может там реально концевой висит, а мы на лоджик материмся.
P.S. Концевой не висит, проверяли. Лоджик нагло врет