Показать сообщение отдельно
Старый 11.03.2019, 18:20   #151
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
появилась просьба, а нельзя ли добавить возможность не только задать мертвую зону, но и максимальную частоту обновления?
поясню, есть период обновления, можно выбрать время.
есть выбор по изменению сигнала, абсолютному или относительному, я так понимаю, что сейчас исторический блок будет хоть каждый тик вести запись, если изменение превысило заданный дидбэнд.
так вот и хочется ввести рядом с дидбэндом дидтайм.
я понимаю, сейчас скажете мол есть триггер его и юзай, так бы да, но это же рутина адская особенно если сигналов вагон и тележка с прицепом...
Ничего не понял)



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и еще, при выборе по изменению не понимаю как задать нужное время хранения. скажем при выборе периода в 1 секунду, карты 64Гб условно хватает на два года, выбираю по изменению и оп-па, счет уже пошел на сутки... как бороться?
Счёт учитывает самый-самый плохой сценарий. Так-то, если сигнал не будет изменяться, то временной промежуток будет почти бесконечен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием