Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR
Может ли FMR работать в режиме MRL (расширения числа входов другого FMR)?
Ситуация: мне нужно контролировать до 54 дискретных входов в одном шкафу (схожих шкафов выходит 6-7 штук). FMR-2222, конечно, не лучшее решение (поддерживает абсолютно стандартный "сухой контакт" только с помощью танцев с бубном) - но очень привлекает заявленная поддержка "расширения числа входов" (то есть все 54 входа, заведенных на FMR+MRL, можно вычитать одним запросом - что очень хорошо разгружает сеть).
НО: на данный момент по MRL нет даже возможности предзаказа - поэтому включить его в спецификацию не имею возможности (а уменьшить трафик в сети - очень хочется)...
|