Показать сообщение отдельно
Старый 18.12.2018, 17:53   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Для 3х проводной схемы модуля FMR - 1010-10-0 используется 2 аналоговых входа.

Будет ли работоспособной такая схема при использовании датчиков типа pt100 и корректировке сопротивления линии средствами FBD ?
Думаю, ничего хорошего не получится. Околонулевые сопротивления измеряются плохо, а в трёхпроводке совсем другая аппаратная схема работает и хорошо корректирует сопротивление кабеля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием