Показать сообщение отдельно
Старый 05.03.2020, 11:52   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по макросу Filter_bypass

Цитата:
Сообщение от dm101 Посмотреть сообщение
Я новичок в программировании и поэтому выбрал путь изучения работающего кода. Скачал конструктор HVAC, сделал код и сижу, изучаю потихоньку. Макрос, который выдаёт мне температуру датчика включает в себя макрос Filter_bypass. Функцию макроса я понимаю, это так называемый цифровой фильтр. Но непонятна функция элементов, отмеченных на скриншоте. Зачем "ловить" нулевое значение на входе? Функция D-триггера также не ясна. Поясните кто сможет!
Уточните, вам непонятно назначение блоков(то, что можно узнать из справки нажатием F1) или почему такая реализация аналогово фильтра?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием