Цитата:
Сообщение от Alexander
При подключении в сеть Pixel и контроллера Carrier ME-LGR 25 фирмы Automated Logic (сеть по протоколу ModBus) возникает надпись на экране Пикселя:
Logix InstrErr
Code - 0xC9AC
Adr. -0x0001E0AE
Контроллер LGR 25 у меня выступает мастером, Пиксель - слейвом. Ошибка, в частности, появляется на экране Пикселя в тот момент, когда LGR пытается отослать переменную Пикселю.
Подскажите, в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
|
Вы записываете какое-то значение в какую-то запрещённую область данных. Это разрушает работу контроллера.
По хорошему, после такого контроллер стоит подержать минутку с отключенной батарейкой, а то может аукнуться в будущем.
Начните свои опыты с чтения переменных, у вас явные косяки с адресацией.
.