По умолчанию Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Бред (показаний датчика по входу) - это что?
до замирания АИН я писал:
Цитата:
Кроме этого с этим датчиком (PT1000) я словил глюк, который у меня повторяется.
если я этот датчик (трехпроводной) настраиваю как 2 отдельных входа, то на выходе каждого из каналов в scaled режиме показывает температуру 7 градусов, а в трехпроводном режиме - уже нормальную 22,8.
в raw режиме на обоих каналах показывает правильное сопротивление, которое соответствует температуре 22,8 градуса.
23.01.2020 10:37
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
с аинами давайте разбираться.
я еще мотаюсь по городу, но я надеюсь новая прошивка поможет мне вывести матрешку из бутлупа. поскольку перепрошивка повторно на 74 не вывела железку из этого состояния. отпишусь по прибытию.