По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

мне нравится что у сегнетикс великолепная служба поддержкми


Добавлено через 17 минут


По типам данных подскажите пожалуйста. Есть переменные которые в мануале описаны так:
DFXP – decimal fixed-point – знаковое десятичное число с фиксированной запятой, 2 знака после запятой, 32 бита. В регистрах протокола MODBUS представлено двумя последовательно расположенными в памяти регистрами. Последовательность хранения данных: старшее слово, младшее слово. Например, если текущее действующее значение тока фазы А (Ia) равно 2,59 А, то в регистрах MODBUS будет записаны значения 0x0000 и 0x0103. Старшее слово – 0x0000, младшее слово – 0x0103. Таким образом, 0x00000103 соответствует значению 259 / 100 = 2,59.

Соответственно это соответствует SMLogix REAL, я правильно понял. не Long же?


Добавлено через 20 минут


Эти переменные я читаю по модбасу.